2021-05-13 05:13
电梯日常维修保养标准作业规程 适用于物业管理处辖区内的电梯维修保养。 1、 《电梯维修保养年度计划表》的制定 (1) 每年的12月15日之前,由机电维修部主管组织电梯管理员一起研究、制 定《电梯维修保养年度计划表》并上报物业经理审核,公司总经理审批。 (2) 制定《电梯维修保养年度计划表》的原则是: a、 电梯使用的频度; b、 电梯的运行状况(故障隐患); c、 合理时间(避开节假日、特殊活动日等)。 (3) 《电梯维修保养年度计划表》应包括如下内容: a、 维修保养项目及内容; b、 备品、备件计划; c、 具体实施维修保养的时间; d、 预计费用。 2、 电梯管理员进行电梯维修保养时,应按《电梯维修保养年度计划表》进行。 3、 电梯维修保养安全操作 (1) 维修保养前的安全准备工作: a、 在电梯基站门口处放置“检修停用”标牌; b、 关好厅门,不能关厅门时,用合适的护栅挡住入口处,防止无关人员进入 电梯轿厢或进入电梯井道; c、 有人在轿顶上作检修工作时,必须按下轿顶检修箱上的检修开关,关好 厅门。 (2) 检修过程中的安全注意事项: a、 给转动部位加油、清洗或观察钢丝绳的磨损情况进必须停闭电梯; b、 人在轿顶上工作时,站立之处应有选择,脚下不得有油污,否则应打扫 干净,以防滑倒; c、 人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时,必须牢牢 握住钢丝绳,并应注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内,防止被其他部 件碰伤。需由轿内检修人员开电梯时,要交代和配合好,未经许可不准 开动电梯; d、 禁止在井道内和轿顶上吸烟; e、 检修电器部件时应尽可能避免带电作业,必须带电操作或难以在完全 切断电源的情况下操作时,应预防触电,并应有监护人、必备的工具 和材料,特别应注意电梯突然启动运行; f、 使用的手灯必须采用带护罩的、电压为36V以下的安全灯。最好使用手 电筒; g、 严禁维修人员站在井沿处向井道内探身,严禁维修人员两只脚分别站在 轿厢顶与厅门上坎之间进行长时间的检修操作; h、 底坑深度超过1.5M的,应使用梯子上下,禁止攀附随线和轿底其他部位 上下。进入底坑后,应将底坑检视灯箱上的急病停开关或限速器张紧装 置的断绳开关断开; i、 应昼避免在井道内上下同时作业,必须同时作业时,下方作业人员应戴 上安全帽; j、 检修未完,检修人员需暂离开现场时,应做到: ——关闭所有厅门,暂关不上的必须设置明显标示物,进行安全围档,并在该 厅门口悬挂“危险、切勿靠近”警告牌,并派人看守; ——切断电梯总电源开关; ——排除热源,如烙铁、电焊、喷灯等。 k、 检修保养工作结束后做到:、 ——将所有开关恢复到原来状态,检查工具、材料有无遗落在设备上; ——清点工具、材料,打扫工作现场,摘除悬挂的告示牌; ——送电试行,观察电梯运行情况,发现异常及时整改; ——通知有关人员电梯恢复正常运行。