小区楼下地面上有个高压柜,开关站,这里面会有变压器吗?

2022-01-13 16:44发布

小区里地下单独设有变电所。 地面上这间房子,开发商没在图纸上标出来,没还有交房,心里已感到有隐患,开发商倒说只是高压柜,开关站,无变压器,有无专业人员解答呢

小区里地下单独设有变电所。 地面上这间房子,开发商没在图纸上标出来,没还有交房,心里已感到有隐患,开发商倒说只是高压柜,开关站,无变压器,有无专业人员解答呢
3条回答
毛哇哇
2022-01-19 04:11 .采纳回答
检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。 而快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用: 1 开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流; 2 当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。 一般快速接地开关是用在110KV的GIS高压上