请问新房如何验收地暖?如果发现有个别房间地暖维修过,应如何处理?

2019-06-01 12:20发布

2条回答
恍恍惚惚逛纸糊
2019-06-02 11:32 .采纳回答
亲,你在收房时,要叫师傅进行注水打压测试,一般国家规定是6-8个压,不过很多人想省事只打3-4个压,这个你得注意,然后观察半小时内泄压是否严重,还有分集水器管材接口是否有渗水,一般1小时之后会稳定在一个压力值上就没有问题。在做打压试验中应该注意看     1、水压试验压力为工作压力的1.5倍。且不应小于0.6MPa。     2.在试验压力下稳压1h,其压力将不应大于0.05Mpa。     3.水压试验宜采用手动,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。 如果你发现有地暖维修过的话不要签字验收就可以了,要求装修公司重新安装,或者你们协商怎么办,这都是可以的

您可以邀请下面用户,快速获得回答

加载更多答主

一周热门 更多>