轻钢龙骨吊顶(中央空调)是否需要加木方

2019-02-10 13:18发布

今天开始木工吊顶,因为安装了中央空调,遇到一个怪的问题,木工师傅认为轻钢龙骨不需要加木方,空调安装师傅认为必须要加木方,不然不牢固,以后容易掉或者变形。 求问专家指点迷津

今天开始木工吊顶,因为安装了中央空调,遇到一个怪的问题,木工师傅认为轻钢龙骨不需要加木方,空调安装师傅认为必须要加木方,不然不牢固,以后容易掉或者变形。 求问专家指点迷津
2条回答
singleboat
2019-02-16 13:23
虽然轻钢龙骨不容易变形受潮,但后期中央空调在工作时,产生的热量或者湿气会对材料产生变化。而木龙骨会因为热胀冷缩发生变化,影响承重。这也是师傅没有选择木龙骨做吊顶的原因。窗户边设置的出风口离外机比较近。 在中央空调内机、排水管道等安装好的前提下,再根据这些位置局部安装轻钢龙骨吊顶。同时要考虑到吊顶的高度及安装板材的厚度。特别是在安装中央空调出风口的位置,要多增加轻钢吊杆来承受重量。 焊接要紧密牢固。安装的轻钢龙骨框架及配件还需要及时检查,有些水平度不准确就需要师傅重新矫正。以保证整体的框架在装上中央空调或者其他电器时能安全可靠的使用。 把中央空调巧妙的隐藏在吊顶内部的就不会影响整体的装修风格。预留的检修口也方便后期维修检查。 最后要提醒大家,在安装中央空调时先要考虑室内的层高,如果不想影响整体的高度,可以像这位业主家一样做局部吊顶,否则会看起来很压抑。最好安装在走廊门框上方,不会大幅度影响层高。 希望可以帮到你。

您可以邀请下面用户,快速获得回答

加载更多答主

一周热门 更多>