施工现场临时用电安全技术规范是什么

2022-04-15 09:40发布

7条回答
意高威
2022-04-19 00:22
1、 本工程选择TN-S供电系统. 它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制.它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作.应该特别指出,PE线不许断线.在供电末端应将PE线做重复接地. 2、 设置漏电保护器 (1) 施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级保护的功能. (2) 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器. (3) 漏电保护器应安装在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧. (4) 漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s. 使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品.其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小与0.1s.

您可以邀请下面用户,快速获得回答

加载更多答主

一周热门 更多>