防爆风管机怎么安装?

2022-12-17 12:02发布

8条回答
海连
2022-12-22 13:04
(a)确定标高。按照设计图纸并参照土建基准线确定风管标高、位置、走向,放出定位线。 (b)制作支、架d;标高确定后,支(吊)架的,形式应根据防爆风管机安装的部位、大小及工程的具体情况选择,应符合设计图纸或国家标准图韵要求。 (c)安装支、吊架。风管道沿墙壁或柱子敷设时,采用支架。在砖墙上铺设支架时,应根据标高检查预留孔是否合适。若不合适,可用手锤、錾子或电锤,打长宽约80mm×80mm、深约150~200mm的方孔。孔打好后,用水把墙洞浇湿,并冲净砖屑,在墙洞内先填塞一部分1:2水泥砂浆,埋入支架。埋设时,使用水平测量仪调整支架,用水泥砂浆填实。当风管敷设在楼板下面时,应采用吊装。 (d)矩形防爆风管机吊架由吊杆和横担组成。圆形风管由吊杆和抱箍组成。 (e)矩形防爆风管的横担一般用角钢制成。横担上穿吊杆的螺孔距离,应比风管宽40~50mm。吊杆在不损坏结构受力分布时可用膨胀螺栓进行生根固定。双吊杆应按横担的螺孔同距及风管中心线对称安装。吊杆应平直、螺纹完整。

您可以邀请下面用户,快速获得回答

加载更多答主

一周热门 更多>