李耐
2021-10-19 12:32
现场安装注意点 1、电缆桥架的支架安装前应弹线,对支架的安装进行准确定位。 2、支架安装的距离要求 (1)直线段的桥架固定支架间距不大于2m。 (2)桥架弯曲半径小于300mm时,应在两侧距弯曲段与直线段交接处300—600mm的直线段各设一个固定支架。 (3)当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部设一个固定支架。 (4)在进出箱、柜和变形缝两侧及丁字接头的三通两侧500mm内应设固定支架。 3、桥架敷设在竖井内和穿越不同防火区时,应按设计要求位置安装,并应有防火封堵措施。 4、直线段钢制电缆桥架长度超过30米、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15米设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。 5、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: (1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接; (2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 (3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或放松垫圈的连接固定螺栓。