一、地埋管换热系统施工准备 1 地埋管换热系统施工前应具备埋管区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。 2 地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其它地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物和浮土,平整地面。 3 地埋管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和生产厂的合格证。施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。 二、地埋管施工工艺 1、管路焊接与钻孔系统 管路选用高密度聚乙烯(HDPE)管。首先把每卷HDPE管拉直,根据埋孔的深度裁管。开启电熔器,待其温度达到300~400℃。采用短单U接头将两根裁好直管连接在一起,形成垂直U形管。并把焊好的U型管的进出口用热熔封住,防止污染物进入U型管。这种由管材厂家根据订货方的尺寸要求做好U形接头管,施工时可以直接使用成品,可以保证高质量和施工的方便。 按图纸在地面标号打井的位置,并把钻井机器分别开到这些标定的位置处开始打井。埋孔的口径与选用的钻头的大小有关,不同的土壤结构选用不同材质的钻头。打完井后立即下垂直U型管,并回灌回填土,同时从埋孔中取出钢管。实践证明,若这些工序不连续进行,埋孔内的泥浆会润湿土壤,时间间隙过长,埋孔周围的土壤会淤积包裹在钢管的周围,严重情况会导致取不出钢管、此井只能作废。同理,若不及时下管,埋孔内的泥浆会淤积在一起,以至U型管下到一定深度就下不去,也就浪费了以下深度的埋孔。 2、耐压实验、净化和冲洗 U型管道应在运至工地后即用空气试验。这将有助于检验管道是否因加工不良而存在有可能渗漏的气孔。每一个垂直U型管在下管前应用水试压检漏,试验压力为16m水柱(按环路最低点的静压水头不超过管子额定破坏压力来考虑),稳压4h。在这段时间内,可以接收的压降应不大于5m水柱。将U型管密封并插入埋孔,立即灌浆。用卷边/盖顶熔接密封。完成导管灌浆之后再稳压1h。 3、 回填和灌浆 垂直U型管埋地换热器系统中的埋孔应使用导管灌浆,本系统使用的导管是打井的钢管。对灌浆的选择取决于地下条件、灌浆材料的特性和埋地换热器预期运行温度。灌筑合适的灌浆可以加强土壤和热交换器之间的热接触,防止污染物从地面向下渗透,和防止各含水层之间水的移动。 灌浆材料一般使用泥浆或者水,回填材料一般使用膨润土或者沙子,都应在钻井完成和安装了U型管后立即进行。为尽可能减少每一批灌浆配料之间的准备时间,应使用大容量的灌浆混合器/分离储存灌。工程上采用一种最经济的做法是在埋孔附近挖一个大坑,在这个坑中搅拌泥浆或膨润土,让污水泵从大坑内吸取回填土从导管中向埋孔灌浆。并要求导管的内径不小于25mm,其前端带有一个光滑的叉子,叉住U型弯头,与U型管一同下到井底。 灌浆的原则与注意事项: 3.1监督检测灌浆的运行操作,保证灌浆以正确的比例被充分混合,并有足够的粘性以便用泵将其冲入深井; 3.2灌浆要充分利用工地上能容易使用的设备,如埋孔的钢管做导管;挖坑代替泥浆储存灌等; 3.3正位移泵最适宜于将灌浆向下充入埋孔; 3.4灌浆泵的吸入管内径在75~100mm之间比较适合,灌浆导管内径应不小于25mm; 3.5水泥基料灌浆应由纯水泥和重量比为5%的膨润土粉组成。 (3.6水与水泥取0.55比0.6的重量比即可满足要求。 4、水平管道连接 打完所有的钻井、埋管垂直U形管、回填都结束后,就是开挖水平沟与水管连接安装。水平沟是沿着每组埋管进行开挖,一般深度为-1.5米,宽为1米。确保水平沟的底面平整。 平沟开挖完,如有沟内有积水,必须用污水泵排除污水。按照施工图纸的要求,使得每组钻井内的每口井之间为同程形式,每组钻井之间也为同程形式。把每口钻井内的U形管焊接入主管道上。再把每组钻井的主管道接入分水器与集水器上。在装备水平管路之前应对其进行试压。装配完毕后,即回填分别在各自地沟中或同一地沟中分开的供回水管线。在回填地沟之前,需用16m水柱的压力做系统试压。分水器集水器与进机房的供回水主管道连接图。 三、注意事项 1 所有埋地管道应采用热熔或电熔连接。管道连接应符合《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定。 2 垂直地埋管换热器的U型弯管接头,宜选用定型的U型弯头成品件,不宜采用直管道煨制弯管接头,也不宜采用两个900的弯管对接的方式构成U型弯管接头。 3 U型管的组对长度应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求,组对好的U型管的两开口端部,应及时密封。 4 地埋管换热系统施工时,应避免雨水和施工用水浸入管沟或钻孔。 5 水平地埋管换热器安装时,应防止块石等重物撞击管身。管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应光滑,且应采取固定措施。 6 水平地埋管换热器回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块。回填压实过程应均匀,回填土应与管道接触紧密,且不得损伤管道。 7 垂直钻孔揭露多层地下水时,应采取回填封闭措施。当钻孔孔壁不牢固或者存在孔洞、洞穴等导致成孔困难时,应设护壁套管。 8 垂直地埋管换热器安装应在钻孔钻好且孔壁固化后立即进行。需采用灌浆回填时,应将灌浆管和U型管一起插入孔中,直至孔底。下管过程中,U型管内宜充满水,并宜采取措施使U型管两支管处于分开状态。 9 U型管安装完毕后,应立即用灌浆材料回灌封孔。当埋管深度超过40m时,回灌应在周围临近钻孔均钻凿完毕后进行。 10 灌浆材料宜采用膨润土和细沙(或水泥)的混合浆或专用灌浆材料。当地埋管换热器设在密实或坚硬的岩土体中时,宜采用水泥基料灌浆。 11 地埋管换热器安装过程中应进行水压试验。安装前后应对管道进行冲洗,充注防冻和防腐液前,应进行排气。 12 室外环境温度低于0℃时,不宜进行地埋管的施工。 四、 埋管换热系统的检验与验收 1 地埋管换热系统安装过程,应由相关国家授权检测机构进行现场检验,并提供检验报告。检验内容应符合以下规定: 1.1管材、管件等材料应符合国家现行标准的规定; 1.2 钻孔、水平埋管的位置、深度以及地埋管的直径、壁厚及长度均应符合设计要求; 1.3 回填材料及其配比应符合设计要求; 1.4 水压试验应合格; 1.5 各环路流量达到平衡要求; 1.6 防冻剂和防腐剂的特性及浓度应符合设计要求; 1.7 循环水流量及进出水温差及流态均应符合设计要求。 2 水压试验应符合以下规定: 2.1 试验压力:当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5 MPa。 2.2 垂直地埋管换热器插入钻孔前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳压至少15分钟,压力不降,不渗不漏;将其密封后插入钻孔,完成灌浆之后再稳压1小时,压力不降,不渗不漏,则认为合格。 2.3 水平地埋管换热器放入沟槽前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳压1小时,压力不降,不渗不漏,则认为合格。 2.4 垂直或水平地埋管换热器与环路集管装配完成后,回填前应进行第二次水压试验。在试验压力下,稳压至少2小时,压力不降,不渗不漏,则认为合格。 2.5 环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。在试验压力下,稳压至少2小时,压力不降,不渗不漏,则认为合格。 2.6 地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,应进行第四次水压试验。在试验压力下,稳压至少12小时,压力不降,不渗不漏,则认为合格。 2.7 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查不得有渗漏;不得以气压试验代替水压试验。 3 对回填过程的检验应与安装地埋管换热器同步进行。

您可以邀请下面用户,快速获得回答

加载更多答主

一周热门 更多>