2019-06-23 15:14 .采纳回答
暖通工程监理细则: 1、吊顶内的空调管道及给排水管道经各方检查合格,由施工单位填写隐蔽记录,监理工程师签字认可同意后,方能隐蔽。 2、穿越地下室外墙的管道在预埋防水套管,穿越剪力墙及楼板的给水、冷热水管道应预埋套管,穿越剪力墙及楼板的排水管、风管应预留洞口,并在土建模板封闭前通知监理工程师检查。 3、穿越墙、板处,管道外的空隙应用不燃材料填塞。监理应在吊顶封板前逐一进行检查。 4、明装给、排水管成排安装时应互相平行,管道的坡度、弯曲度和垂直度偏差应控制在设计及规范允许范围内。监理在巡检时注意观察,并辅以吊线和量尺检查。 5、管道的支、吊架的安装应符合下列规定: a.制作及安装位置正确,间距合适,埋设平整、牢固,用膨胀螺栓固定时应符合膨胀螺栓使用技术条件规定。 b.固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 c.用于风管的螺纹连接吊杆应有防松动措施。 d.固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构安全。本条规定由监理在巡检时通过观察和手扳予以抽查。 6、电梯基坑应按图纸埋Φ100~Φ200mm的焊接管,外表进行防腐处理,坡向集水坑。