消防泵验收要求有哪些?
写回答
邀请回答
装修效果图片
书房装修效果图
装修设计图片
装修设计师
消防泵验收要求有哪些?
2019-07-11 21:17
发布
站内问答
/
完工验收
921
6
3075
是素心
男 |
私信
举报
写回答
邀请回答
6条回答
伊伊K
2019-07-20 07:29
??????? 一、消防泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记; 二、消防泵应采用自灌式引水可靠,并保证全部水被有效利用。 三、分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱消防水位等信号的功能均符合设计要求。