消防泵验收要求有哪些?

2019-07-11 21:17发布

6条回答
浮丶城
2019-07-20 00:51
1 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记; 2 消防水泵应采用自灌式引水可靠,并保证全部水被有效利用。 3 分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱消防水位等信号的功能均符合设计要求。 4 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。 5 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.45倍。 6 对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。 7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡。 8 采用固定和移动流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能满足设计要求。

您可以邀请下面用户,快速获得回答

加载更多答主

一周热门 更多>