浓缩池漏水′

2021-10-13 14:59发布

二十米直径园冼煤厂的浓缩池砖混结构,一米以下不漏,园椎形垂直面二米,装满池子水渗漏,现在气温刷什么防水枓好,望告知。

二十米直径园冼煤厂的浓缩池砖混结构,一米以下不漏,园椎形垂直面二米,装满池子水渗漏,现在气温刷什么防水枓好,望告知。
8条回答
消逝的光芒
2021-10-17 06:09
这里面有一个问题需要注意,水池的结构强度是否能满足72吨水的压力,如果是结构强度有问题造成的渗漏,解决办法只能是水池里的水不能装满; 如果是防水的问题,那只有把水池内的水放掉,然后重新做防水,建议采用卷材防水+JS类涂料防水,防水保护层的砂浆掺加防水剂。三重防水绝对能保证水池不渗漏