电力电缆沟安装施工有什么要求
写回答
邀请回答
餐厅装修效果图
卫生间装修效果图
电力电缆沟安装施工有什么要求
2020-02-05 15:27
发布
站内问答
/
水电改造
1058
5
1056
阿萌素夏2015
男 |
私信
举报
写回答
邀请回答
5条回答
甜虎
2020-02-07 14:14
)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆, 为防火需要,应采用裸铠装或非 或阻)燃性外护层的电缆 )电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电 缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施 )电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支 架,以增加敷设电缆的数量 )电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大 0mm 的电 力电缆及控制电缆,每 .6m 一个支撑;外径大于50mm 的电力 电缆,每隔1.0m 一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每 隔1.0m 用绑带扎牢。垂直装置时,每 .0 .5m 应加以固定 )电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。