你好,漏氟的位置,原因及解决方法: 一,喇叭口制作不良。 漏氟原因:1、喇叭口边沿重叠;2、扩口前切割连接管出现偏斜;3、连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;4、喇叭口制作尺寸过小或过大;5、内壁有切屑、毛刺;6、喇叭口有裂口;7、喇叭口内壁划伤。 处理措施:严格按照扩口工艺的要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀;连接管需平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。 二,管接头处未涂冷冻油 漏氟原因:安装或维修时,空调室内外机连接管口处未涂冷冻油;或管道固定密封不良,造成空调漏氟。 处理措施:将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处,调整好管路的位置,紧固空调室内外机连接管的漏氟出铜帽,按安装工艺定量追加检漏。 三,喇叭口与截止阀面安装不到位。 漏氟原因:喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处,在连接前进行固定,或连接偏移过大,造成紧固不均匀。 处理措施:用手将喇叭口固定在接头正中位置,同时固定螺帽,保证固定到位。 四,管路故障 漏氟原因:空调室内外机连接管布管时,管路弯曲角度太小,也会致使管道弯裂漏氟或无氟。 处理措施:在空调室内外机连接管布管时,将管路弯曲半径适量加大,防止管道弯死;对应漏氟的管道应及时进行补焊或更换。 五,制冷系统有漏点 漏氟原因:在更换制冷系统零件时,零件的二次安装不严密,会使管路及制冷系统存在漏氟点。 处理措施:将不太浓的肥皂水涂在整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏。检测条件要求制冷系统充氮或充氟,注意仔细检查管路油污处,依次查出漏点,根据实际情况进行零件维修或更换。