家装电线布线标准是什么

2020-06-03 22:08发布

家装电线布线标准是什么?在家庭水电装修中,布线问题上必须要注意什么内容?哪位电工师傅能来说说看

家装电线布线标准是什么?在家庭水电装修中,布线问题上必须要注意什么内容?哪位电工师傅能来说说看
12条回答
甑璋珂
2020-06-12 21:02
一般规定 1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线必须用黄绿双色线。 3、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 。 4、各弱电子系统均用星型结构。 5 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。 6、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 7 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 8、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。 9、 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。 11、 在暗管孔内不得有各种线缆接头。 12 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm 。 14 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 15 、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 16、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,应符合国家现行有关标准规范的规定。 17 、工程竣工后应向业主提供综合布线工程竣工简图。