水电改造时需要注意哪些问题?

2021-11-04 17:30发布

水电改造时需要注意哪些问题?

水电改造时需要注意哪些问题?
7条回答
醉心
2021-11-12 00:55
电工施工验收标准: 1)按施工设计图及客户现场要求确定开关、插座位置、电视、**插座位置及照明位置。 2)切割要按所定位置进行垂直、水平线切割和插座、开关暗盒切割,禁止斜线切割。 3)电路制作: a. 电线埋设必须用PVC套管,埋入墙体内的PVC套管不得破裂,不准高出墙面,90 度弯曲,不得皱瘪,PVC管壁厚应不小于2mm。剪力墙、梁等无法开槽的应用黄蜡管做绝 缘保护。 b. 各路空调插座、浴霸、热水器及其他大功率的电器设备均为专线,不得与其他线路同时配置接地线。 c. 总配电箱总开关应为63A或63A以上漏电保护器,空调插座为16A以上,其他插座照明为10A以上,插座开关面板应为统一高度(普通插座离地应位350mm,照明开关距地高度宜为1.4m,开关不宜放在门后)。 C1>高度距离地面1.5m为宜,并要安装平整牢固、可靠安全。 C2>配电箱进、出路线都应有PVC线管或其它绝缘管插入进行保护。 C3>配电箱的漏电开关,空气开关排列要整齐,并要标明详细;配电箱内应分别设置零 线和保护线(PE线)汇流排,零线和保护应在汇流排上连接不得绞接,应有编号。 4)隐蔽的电气线路必须在质检员验收合格后方可进行封槽。 5)各种灯具安装要位置正确、端正平稳、美观、牢固可靠。各种面板要平直、牢固、美观,面板贴墙面或板面,各个开关开启灵活,控制灵敏。各种插座通电良好。空气开关、漏电开关开启灵活,控制灵活。 6)**线为多芯,电视和**与电源线要分穿PVC管,不和电源线并列同穿。 7) 电线禁用旧电线。 8)电线PVC管的铺设,二楼以下一般情况,禁止着地铺设,无法入墙铺设的,作特殊处理。 9)严禁电线有接头回路借线。 10)线管、线盒不准高出成品墙面。 11)每个插座、应放接地线 (三)水路验收标准: 1)管材、管件的质量必须符合标准,采用日丰管,禁止使用镀锌管。 2)地漏位置的安排要合理。 3)布管要整齐、美观、规范。排水管杜绝二合一连接地漏。 4)排水管应采用硬质PVC排水管件,全部下水道取消软连接。 5)全部地漏用防臭地漏施工。 6)水管铺设不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。 7)管道安装应固定牢固、无松动,龙头、阀门安装平整,开启灵活,水表运作正常,管道无渗漏。制作完毕,应与客户一起试压,经客户认可签字后方能封墙。 8)水管试水压必须严格按相关标准执行(详见隐蔽工程验收标准)。 蹲厕安装标准  1、安装时应向后带有0.002的坡度,以利排泄; 2、水箱高度自蹲台面30mm以上; 3、蹲厕排污口每个水管连接处要密封,不准出现渗漏; 4、合理安装存水弯。  排水管的排水坡度 2—3%为宜 水龙头、花洒 ( 标准高度为1200mm ) 龙头安装要正、要稳、牢固、龙头带盖的盖要平整、挂件,花洒龙头等安装要平整牢固。 前期水压检测 前期给排水安装完毕,必须经质检人员质检、试压达到10公斤合格后,方可封槽。 检验的基本标准 定位准确、布置平稳、给水不漏、排水不渗、流水畅通、洗手盆平、洗菜盆稳、挂件牢固。

您可以邀请下面用户,快速获得回答

加载更多答主

一周热门 更多>