首页
话题
动态
专家
文章
作者
首页
问题库
专家
装修日记
视频
提问
登录
注册
谁了解小厨宝为什么不出热水
写回答
邀请回答
谁了解小厨宝为什么不出热水
2020-09-09 07:24
发布
站内问答
/
厨卫电器
1556
6
3698
周sir
男 |
私信
举报
写回答
邀请回答
6条回答
哇哈哈的啦啦
2020-09-11 01:28 .
采纳回答
1、管道压力不够 解决方法:如果说地暖的热源循环动力不足则可能导致地暖的回水不热,因为水在地暖管道中循环是需要一定的压力的,如果压力不够,则回水会出现不热的现象发生。这种情况建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。 2、循环水走近道,在你的暖气片形成回路过大。形成大循环的压力不足。 3、地暖进管热,回水不热,管道里有气顶着,也是导致热水不能进入到回路里不能进行循环。 解决方法:先把回水阀关闭,然后手动打开地暖的排气阀进行排气,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。排气过程中可能会有水溢出,可以找一个小盆接下水,待地暖管路中空 4、过滤器堵塞 有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。 解决方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了。 5、地暖长期不清洗 地暖设备的保养不及时,不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外,地 暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长 期附着在管路内壁上,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小,地暖采暖系统温度降低,出现故障,甚至造成地暖管路栓塞。 解决方法:一般来说地暖管道3—5年到清洗一次,当然视具体情况而定。当然,最好在每年供暖之前,找专业的地暖清洗公司对地暖设备进行一些维护。 6、地暖回水管不热的原因 用地暖分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。 7、阀门未打开 地暖进水管有热水进去,进水管也热,但回水管不热,这种情况很可能是主阀门未打开导致、解决方法~建议您依次排查地暖主管以及分集水器上的主阀门,看看有没有阀门处于关闭状态的,如果有的话打开即可解决地暖回水管不热问题。 8、上年供暖期结束未将水全部放出 在每年供暖期结束后,地暖用户应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废 9、地热施工问题 施工人员水平,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。排管间距不符合设计要求。地暖管安装之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞等。
307人赞
添加讨论(0)
举报
加载中...
查看其它6个回答
您可以邀请下面用户,快速获得回答
加载更多答主
一周热门
更多
>
相关问答
×
关闭
采纳回答
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
非常感谢!
确 认
×
关闭
编辑标签
最多设置5个标签!
保存
关闭
×
关闭
举报内容
检举类型
检举内容
检举用户
检举原因
广告推广
恶意灌水
回答内容与提问无关
抄袭答案
其他
检举说明(必填)
提交
关闭
×
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮
×
付费偷看金额在0.1-10元之间
确定
×
关闭
您已邀请
15
人回答
查看邀请
擅长该话题的人
回答过该话题的人
我关注的人
您可以邀请下面用户,快速获得回答
加载更多答主
一周热门 更多>