暖气测压维持在一定的压力下30-40分钟即可。 1、所有的水路改造完毕都要进行打压试验,打压是为了检验水路完毕后是否有漏水的现象。自来水一般1.5个大气压下运行,打压试验一般在6个压力即可,稳压后,30分钟之内不掉压为正常 2、只要是更换暖气和管路,或者新做地热之后,也应该进行打压试验,6个压(0.6Mpa)即可,因为6个压本身是试验压力,高层住宅最好打到8个。管子里面有空气的原因 ,刚开始压力不稳是正常的,不过降到一定压力后,稳定的维持在一定的压力下30-40分钟即可,稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。 3、压力太大(超过10个压)和打压时间过长(超过2小时)对管路不好。 4、“持续15分钟之后就减了0.5个压,”的确是正常现象,如果后来压力持续恒定,可以判定合格。如果压力持续下降,应该重新测试。