地暖下水管不热怎么回事?

2019-11-03 19:42发布

6条回答
Kyeol_洁酱
2019-11-11 07:03 .采纳回答
你好,在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。方法是:关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。 应该是管子里有气 据说水暖怕气 气暖怕水 所以照上面的方法一路一路排气 应该有用 我家也是这样 我刚试过这个方法 结果排完以后四路水都热了 如果试过你家还不热 那可能是水压不够 需要安 加压泵 或者清洗滤过器。