电流计算空气开关的方法谁清楚?

2020-03-13 15:25发布

1条回答
爱你是我一理想
2020-03-22 15:08
接于3P开关的7.5kW单相负载,相当于另外两相负载为零,其计算电流应折先算成等效三相负荷即:Pn=7.5kWx3=22.5Kw。 不明确此负荷详细情况下,其需要系数kp=0.8;功率因数cosφ=0.85—0.9,。 计算电流:Ic=PnxKp/u/cosφ=22.5x0.8/0.38/1.732/0.85=32.18A(30.39A—cosφ=0.9)

您可以邀请下面用户,快速获得回答

加载更多答主

一周热门 更多>